在網上看說,QD75MH系列的定位模塊因為是用光纖連接的,所以沒有近點狗連接點,也因此回遠點是沒有近點狗的方法,用的是   數據設定型
可是就是不知道怎么設定,

假如用手動方法將工作臺移動至10000pls,想把此處設為原點,該怎么設置,程序上是不是也要設置東西嗎,求大神賜教一二
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 11:37
沒有。。。不會吧。。。在伺服上
樓主留言:
好吧,可能我理解錯了,不過這個數據設定行的該怎么搞啊
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-08 17:20
QD75MH系列的定位模塊有插口接近點和原點的,
樓主留言:
好吧,可能我理解錯了,不過這個數據設定行的該怎么搞啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 熱心助人!
    poorwer
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 1387 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2008-07-26
    最后登錄: 2021-01-19
    查看poorwer的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-12-08 21:55
    原點回歸方式設成數據設定型,原點回歸程序跟近點狗的一樣。你想在那個位置當成原點,手動移動到這個位置,然后執行原點回歸程序,那么這個點就設成原點。不過上電后,要讓電機轉一圈以后,該方式才能夠使用,你也可以通過修改伺服參數來避免這個問題。一般這種回原點方式是用在絕對值控制系統,如果用在增量型控制系統,那你是在給自己找麻煩。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 熱心助人!
    bojianzhang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 405 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2013-12-29
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bojianzhang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-12-09 10:06
    定位模塊的外接端口中,有 正反裝極限信號,DOG信號, 分別為A1, A2,A3。  你可以接線, 這些信號不進PLC。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 熱心助人!
    zybzbc
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 485 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2013-03-04
    最后登錄: 2019-03-07
    查看zybzbc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-12-09 15:14
    QD75MH是用光纖通訊的,但是這個模塊有接線端子排,近點狗和左右極限可以接在此端子上。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 熱心助人!