sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wangxibing
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-05 11:20
請教大俠:
    三菱觸摸屏設定PLC數據寄存器D的值問題
觸摸屏設定數據類型為實數,顯示設定為實數,1位小數,設定對象為D100
數值設定后,觸摸屏顯示設定值(1位小數),監視PLC數據寄存器D100-D101,數值完全不同,
與設定值差異太大
請教大俠問題出在哪兒
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 11:30
PLC中監視使用的數據類型是什么,浮點數?

我估計你是采用10進制數方式監視且不懂啥叫IEEE754標準。
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 734 個
工控威望: 8142 點
下載積分: 4568 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-24
查看thawless的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-05 11:37
樓主會不會觸摸屏顯示的16位和32位設置錯了,
wangxibing
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-05 12:03
觸摸屏設定的都是實數,監視方式是采用10進制的,這個不重要吧,關鍵我要用設定的數值進行比較處理的啊
lzt2112
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-08-28
最后登錄: 2023-05-23
查看lzt2112的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-05 12:52
沒有遇到,一般是數據類型問題
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-05 13:14
引用
引用第3樓wangxibing于2015-12-05 12:03發表的  :
觸摸屏設定的都是實數,監視方式是采用10進制的,這個不重要吧,關鍵我要用設定的數值進行比較處理的啊


監視方式10進制的確不影響啥比較結果。

之所以我在這里回帖是因為樓主看到數值差好多而大驚小怪啊。

jtlfguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 126 點
下載積分: 4273 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2022-03-25
查看jtlfguo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-05 13:46
單字,雙字的問題,或者這個字在程序別的地方有用到
wangxibing
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-05 17:06
謝謝給位樓上,問題已解決,的確是數據類型問題,觸摸屏設置沒有問題,我在程序運用指令不當,應采用浮點運算指令
西楚大霸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 252 點
下載積分: 409 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2023-08-14
查看西楚大霸的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-08 21:26
顯示的位數?