請教各位一個問題:本人現在設計一個PLC控制氣缸動作,氣缸每秒要動作一次,相當于一天8小時要動作約3萬次,我選用繼電器輸出型PLC來控制普通中間繼電器從而來控制氣缸電磁閥,這樣請問PLC輸出點跟中間繼電器能用多久?請遇到過類似情況的高手指導!萬分感謝!(聽說繼電器輸出型PLC動作壽命越200萬次,普通中間繼電器的壽命次數約40萬次左右)
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 14:37
干嘛不用晶體管的呢?
本人用的晶體管的,直接控制一個直驅電磁閥,你那才1秒動作一次,我這里用的0.1秒~0.3秒左右動作一次,用了快6年了,現在還好好的!
當然你說的也可以,看你的電磁閥的電流有多大,繼電器的種類等等!
樓主留言:
謝謝你!真心感激你指導!要是用晶體管型PLC輸出控制外部中間繼電器,再通過中間繼電器來控制電磁閥線圈,普通中間繼電器壽命大概40萬次左右,這樣算的話,那大概用行40天左右就要更換中間繼電器是嗎?
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-12-19
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-19 15:35
頻率不是很高,應該可以用,兩三年沒有問題,多就不好說了
樓主留言:
感謝你,但聽說普通中間繼電器的壽命只有40萬次左右,這樣一個多月就要更換一次中間繼電器了
277286940
小招小用
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 1446 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2017-04-01
查看277286940的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-19 16:09
選用  SMC 的 用個十年沒關系的
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52282 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-19 16:40
用晶體管型PLC輸出控制電磁閥線圈。
電磁閥線圈--DC24V。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-23
查看stackdog的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-19 17:03
用晶體管輸出直接帶負載,加保險。。。
樓主留言:
請問加多大的保險絲合適
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-19 18:10
PLC輸出後中轉繼電器,繼電器規範所說的是接點滿載的使用次數,所以因該問題不大.繼電器接點使用的環境電弧電流因數需考慮如還有這方面疑慮用電子式開關作為中轉
給參考
不再頭疼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 378 點
下載積分: 34465 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2024-12-05
查看不再頭疼的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-19 18:47
學習了。是什么氣缸動作這么快
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-20 11:15
廠里幾十臺自動機全部是用晶體管輸出的PLC直接帶電磁閥,一年也難得壞個點,平均也是1秒左右動作一次。
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-11-20 13:52
能用多久,得看你選的中繼觸點電流和電磁閥功率,因為不知道你用的是哪一個型號的電磁閥,所以回答不出你能用多久。
你要根據電磁閥來選中繼!
本人常用的中繼是IDEC的,過流大(8A),小巧(比常見的歐姆龍小一半),耐用。
基本上滿足常用(除非你的電磁閥電流特別大),不過我極少用這樣中轉控制電磁閥
電磁閥用MAC的,就是我說的0.幾秒動作一次的那個,直驅式!最短時間用到20ms!
也有用SMC的,常用的都是先導式的。PLC常用3U和Q00J,也有FP-X
當然最重要的,就是要注意所有電器的各項電氣參數!不要小牛拉大車,直流接交流!
另外建議一下各位朋友,不要從內到外去選型,先從外圍入手,到最后才是選PLC。不喜勿噴!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-11-20 14:49
中間繼電器可以用固態繼電器替換,外觀形狀和一般中間繼電器相同,使用壽命就不用擔心了。以前用過omron的G3F系列。
成功的路上需要幫助
shengma
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 147 點
下載積分: 603 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2017-12-19
查看shengma的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-11-22 11:54
謝謝各位真誠幫助!再次感謝!
  • «