caizebin
級別: 略有小成
|
你好! 我現在需要做S7-200系列PLC和S7-300PLC通訊,我們用PROFIBUS通訊,并且我200PLC還要連一個西門子觸摸屏,s7-300用的是DP-coupler連接200 我想問下,我買S7-200還是SMART好一點,可以用哪些型號,要加通訊模塊嗎,我現在要和300PLC profibus通訊,還要連觸摸屏。 軟件上需要做哪些設置? 還請樓主指點,小弟西門子PLC搞得不多,謝謝! [ 此帖被caizebin在2015-11-11 15:32重新編輯 ] |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
200做不了主站 |
|
---|---|---|
|
vdadiv
級別: 略有小成
|
PROFIBUS通訊: S7-300做主站,S7-200+EM277做從站,與觸摸屏一起連接,做PROFIBUS通訊, 在S7-300PLC硬體組態,掛上EM277,指定通訊區域,在程序中直接引用, 也可以經由觸摸屏讀S7-300寫到S7-200, 或經由觸摸屏讀S7-200寫到S7-300, |
---|---|
|
sdlqmxy
圣人之于善也,無小而不舉;其于過也,無微而不改。
級別: 略有小成
|
謝謝分享! |
|
---|---|---|
|