sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dudehua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1544 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2015-05-08
最后登錄: 2016-03-29
查看dudehua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-09 17:46
如題,怎么通訊?設置了參數,還是現實NO PLC,肯定是哪里還沒有設置好的,大蝦們指點一下~圖如下~
hjm123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 127 點
下載積分: 665 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2024-11-09
查看hjm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-10 01:06
解決了嗎?我也遇到同樣問題,能否分享一下!
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-10 11:42
都用默認值就好了,干嘛要去設置它呢?
既然你的PLC是FX3U-128MR,那么你的PLC類型就選FX3U
但你的通訊線要選對
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-14 16:43
上圖,選 偶 ,正常是19200, 7 , 2 , E
[attachment=141498]
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-15 17:04
plc的站號與通訊參數要與觸摸屏設置的一直,你設置的不一致肯定不行。最基本的問題你沒有搞明白