騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
|
就進三相四線,過了總斷路器三相給變壓器,取ABC任一相與N給控制電源就可以了。 |
---|---|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
|
樓主好,我告訴你,安川驅動器,必須接三相220伏,而plc接的必須是隔離變壓器出來的單項220伏,千萬不要從三相220伏里面抽2根,三相220伏接驅動器,然后抽出2根線接500伏安或者1000伏安控制變壓器的初級線圈,初級線圈是380伏的,次級線圈輸出單項220伏 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
完全可以從變壓器上取3相220給伺服,和2相220給PLC,系統。 |
---|---|
|
lipingsr
級別: 略有小成
|
三相380變?20V,再從三相220V抽出2根線供220V控制電, 見過的都是這樣設計. |
---|---|
|
東莞工控
級別: 略有小成
|
如果是5KW以下的你可以用單相220V的接其中兩相就可以的,如果是5KW以上的那就要用兩個斷路器了 |
---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄
|
主回路三相380V,接變壓器變?20V |
---|---|
|