linden
級別: *
|
直接DC12V驅動的嗎,步進電機有DC12V,100W以上功率的嗎? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
PLC有直接DC12V驅動的嗎 至少做這么多年電工,沒有見過,可能有,但真的不好找。 |
|
---|---|---|
|
單身真愛
俺們都是工控人
級別: 略有小成
|
直接DC12V驅動的嗎,步進電機有DC12V,100W以上功率的嗎 |
---|---|
|
xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
|
理論是可以的。但大功率步進直接用220V的了。12V的那線都不知要多大的。不方便。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
你的意思是晶體管型直接驅動步進電機?如果是那是不可能的,因為plc晶體管輸出一般都在0.5-0.75A的電流范圍,要驅動12V 100W的步進電機至少需要驅動能力在近10A的驅動能力。 如果僅僅是驅動步進驅動器,則是可以的,因為plc是24V 而步進驅動器是12V的,需要在回路上串聯一個大概1-2K的電阻器,功率1W就可以了。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
我以為樓主說的是12V電源的PLC, 原來是要PLC直接驅動100W的步進電機,沒有這樣的。 一般來說,步進都有驅動,PLC發脈沖給步進驅動的。驅動需要相應的電源。 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
是不是汽車上用,加個電源轉24v比較方便 |
|
---|---|---|
|
zhangsonglin
級別: 探索解密
|
步進電機用步進驅動器控制,我見過用220v電壓用固態繼電器控制電機正反轉。 |
---|---|
|
zqp315395401
昆侖通態廠家,負責深圳地區
級別: 家園常客
|
如果你說的是驅動器供電電壓,100W的步進,步進電機不是恒功率的特性,但是可以大概估算出100W的步進是86法蘭69長這么大電機左右,這個體積的步進電機有兩相也有三相,兩相的驅動電壓一般應用在80V以內,三相驅動一般直接用AC220V的電源了,這么大的步進才能體現出對應的性能,所以你的問題12V電壓驅動100W的步進這種方式是沒有意義的,雖然理論上電機也能工作了,但是應用價值很小。 |
|
---|---|---|
|