sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-17 15:07
大家有沒有做過松下PLC和視覺系統對接的案例,目前用項目用松下PLC做,但是需要加視覺判斷位置偏差,不知道松下PLC可以和那些視覺系統對接。像三菱和基恩士的視覺系統可以直接通訊,松下好像用不了?有經驗的分享一下該怎么搞呢?
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-02-05
最后登錄: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-17 16:38
成熟的PLC都會能用,打松下客服問一下
taishank51
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1035 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2024-05-09
查看taishank51的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-17 16:45
用FPX  和 松下 的視覺系統 PV200  ,它們可以通過松下PLC  內部 R 繼電器 ,對接通信 .
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman)
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-10-17 18:34
    三菱的能夠和視覺系統通訊,松下的一樣也可以,只不過是指令不同,改改程序罷了。我們用松下FP2SH與基恩士的視覺通訊,沒一點問題。
    wisexdh
    承接電氣自動化設計、調試
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 349 點
    下載積分: 1049 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-10-15
    查看wisexdh的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-10-17 21:30
    我用過PV200幾套,感覺很好用
    承接電氣自動化設計、調試
    QQ:346994482
    淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-10-18 15:51
    pv 200大概一套多少錢,帶鏡頭和光源不?
    引用
    引用第4樓wisexdh于2015-10-17 21:30發表的  :
    我用過PV200幾套,感覺很好用
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-10-18 15:52
    都是走串口通訊嗎?應該是可以通訊,估計只是沒有像三菱omron那么方便吧?
    引用
    引用第3樓qinchenglim于2015-10-17 18:34發表的  :
    三菱的能夠和視覺系統通訊,松下的一樣也可以,只不過是指令不同,改改程序罷了。我們用松下FP2SH與基恩士的視覺通訊,沒一點問題。
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24608 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-12-16
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-10-18 16:24
    用自由協議通信,關鍵就看侈編程 的能力了
    這個人很懶,什么也沒有留下!
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-10-18 17:44
    肯定走通信,一般是以太網和232
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    kongcun616
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 586 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2015-10-19
    最后登錄: 2022-06-20
    查看kongcun616的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-10-21 16:44
    肯定可以了 你在松下官網就可以找到
    huangpeng
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 715 個
    工控威望: 1051 點
    下載積分: 3272 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2009-12-07
    最后登錄: 2022-03-02
    查看huangpeng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-10-22 09:39
    引用
    引用第3樓qinchenglim于2015-10-17 18:34發表的  :
    三菱的能夠和視覺系統通訊,松下的一樣也可以,只不過是指令不同,改改程序罷了。我們用松下FP2SH與基恩士的視覺通訊,沒一點問題。

        很迷茫  視覺系統  不是攝像機 在的加電腦 做程序識別碼      你們用基恩士 視覺     松下  難道買回來就可以用不用謝程序
    huangpeng
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 715 個
    工控威望: 1051 點
    下載積分: 3272 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2009-12-07
    最后登錄: 2022-03-02
    查看huangpeng的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-10-22 09:39
    引用
    引用第4樓wisexdh于2015-10-17 21:30發表的  :
    我用過PV200幾套,感覺很好用

        很迷茫  視覺系統  不是攝像機 在的加電腦 做程序識別碼      你們用基恩士 視覺     松下  難道買回來就可以用不用謝程序
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go