lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
最近想學習一下PLC發送模擬量控制變頻器速度來實現恒壓供水的項目,程序都做好了,但是沒有合適的地方模擬。。 現有硬件西門子EM235的4路模擬輸入1路模擬輸出模塊,變頻器一臺,壓力變送器一個,觸摸屏一個。 打算是這樣的,觸摸屏設定好一個壓力值,PLC發送模擬量啟動變頻器,電機轉動壓力開始增加,恒定在觸摸屏設定的那個壓力值。我如何來模擬實驗這個程序呢? 空有手里的硬件,沒有地方實驗。誰能告訴我,有什么場合,什么方法可以實驗這樣的程序嗎? |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
你可以這樣來試一下,把變頻器的模擬量輸出串一個電位器當成是壓力檢測。人為的調整電位器看一看變頻的輸出頻率的變化。 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
就是當實際高于設定輸出減少,高于增加,越靠近變化越小 |
|
---|---|---|
|
mrkwz1
級別: 探索解密
|
硬件電路先連接好,變頻器設為外部端子控制,一個電位器接入EM235的一個通道,即相當于實際的壓力值,然后你觸摸屏上設定的為設定值,輸出頻率看PLC的模擬量輸出AQ,轉動電位器,就可以看到模擬量輸出(輸出頻率)隨著壓力的改變而調節,即可模擬PID控制,調節P、I、D三個參數來觀察調節的快慢 |
---|---|
|