每臺電機都配一臺變頻器,沒道理不可能,翻翻變頻器的說明書吧,輸出最高頻率設定50HZ,最高輸出電壓設定380V
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-09-22 18:16
用變頻器是沒有問題的,變頻器通常電壓范圍比較寬,供電頻率基本都是50,60Hz通用,對你輸出端是沒影響的,這就跟你220v的單相電源可以通過變頻變成380的三相電源,直流可以變交流,和電源是沒關系的。
維修曹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 118 點
下載積分: 747 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-09-22
最后登錄: 2021-07-18
查看維修曹的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-09-22 20:23
調整VF就可以了
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-09-25 19:41
引用
引用第13樓fubin739于2015-09-22 18:16發表的  :
用變頻器是沒有問題的,變頻器通常電壓范圍比較寬,供電頻率基本都是50,60Hz通用,對你輸出端是沒影響的,這就跟你220v的單相電源可以通過變頻變成380的三相電源,直流可以變交流,和電源是沒關系的。

變頻器可以輸出可以變相加升壓嗎?
樓主問題很簡單的!機構已經裝上380V/50HZ的電機(沒裝變頻器),到客戶端380V/60HZ電源後超過本身機構速度工藝不行.裝當地變頻器輸出v/f對應380v/60HZ調到50HZ電壓不足
370VAC所以只要加裝當地變頻器把V/F調整到380v/50HZ輸出就可以搞定.
[ 此帖被jonny_jean在2015-09-25 19:51重新編輯 ]
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-09-25 22:11
樓主情況可能是:電源都是60HZ,380v,電機卻是50HZ,380v。用一個變頻器可以呀。通常變頻器輸入50,60HZ都行,設置好v/F就好了,若是多臺電機就要用多個變頻器,有點不劃算,若不是變頻電機,使用性能也會受影響。
吉圓電氣 QQ751673698
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-09-26 06:20
變頻器設置就可以了,
19920923
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 566 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2016-01-22
查看19920923的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-09-26 15:36
你可以先降壓 頻率可以用變頻器調一下
獨語-謝啦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-07-04
最后登錄: 2024-12-12
查看獨語-謝啦的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-10-01 01:18
改基頻或者用用戶V/F設置
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 332 點
下載積分: 13753 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-10-10 15:29
用11樓的方法,絕對可以解決問題。請問是那家的變頻器,那么差在60HZ電壓的地區就不能用了。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-10-14 09:09
不管電機的額定頻率是多少, 用變頻器肯定可以的。變頻器就是來調頻率的。調整參數 基準頻率和基準電壓。