東華數字
級別: 家園?
|
每臺電機都配一臺變頻器,沒道理不可能,翻翻變頻器的說明書吧,輸出最高頻率設定50HZ,最高輸出電壓設定380V |
---|---|
|
fubin739
級別: 家園常客
|
用變頻器是沒有問題的,變頻器通常電壓范圍比較寬,供電頻率基本都是50,60Hz通用,對你輸出端是沒影響的,這就跟你220v的單相電源可以通過變頻變成380的三相電源,直流可以變交流,和電源是沒關系的。 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
|
變頻器可以輸出可以變相加升壓嗎? 樓主問題很簡單的!機構已經裝上380V/50HZ的電機(沒裝變頻器),到客戶端380V/60HZ電源後超過本身機構速度工藝不行.裝當地變頻器輸出v/f對應380v/60HZ調到50HZ電壓不足 370VAC所以只要加裝當地變頻器把V/F調整到380v/50HZ輸出就可以搞定. [ 此帖被jonny_jean在2015-09-25 19:51重新編輯 ] |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
樓主情況可能是:電源都是60HZ,380v,電機卻是50HZ,380v。用一個變頻器可以呀。通常變頻器輸入50,60HZ都行,設置好v/F就好了,若是多臺電機就要用多個變頻器,有點不劃算,若不是變頻電機,使用性能也會受影響。 |
|
---|---|---|
|
ajiang_th
級別: 略有小成
|
用11樓的方法,絕對可以解決問題。請問是那家的變頻器,那么差在60HZ電壓的地區就不能用了。 |
---|---|
|