我有兩個PLC分別帶一個4AD模塊,現在我有一路4-20MA的電流信號。兩個PLC都需要用。那么我能不能把這兩個4AD模塊串聯起來用呢!如果能要怎么接線,如果不能會有什么影響呢。感謝大家討論一下!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-15 12:31
有一個東西叫電流分配器。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(d5373325) 熱心助人!
    zl6079
    GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 9583 分
    在線時間: 189(小時)
    注冊時間: 2006-10-11
    最后登錄: 2024-12-14
    查看zl6079的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-15 13:04
    信號隔離器1分2
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1278 個
    工控威望: 6109 點
    下載積分: 52272 分
    在線時間: 1123(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-12-19
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-15 13:13
    引用
    引用樓主d5373325于2015-09-15 11:04發表的 三菱4AD模塊 :
    我有兩個PLC分別帶一個4AD模塊,現在我有一路4-20MA的電流信號。兩個PLC都需要用。那么我能不能把這兩個4AD模塊串聯起來用呢!如果能要怎么接線,如果不能會有什么影響呢。感謝大家討論一下!

    1.可以試看看,如果推的動就OK。不能,也不會怎樣。

      4~20mA(+)---------4AD1(+)   4AD1(-)---------4AD2(+)   4AD2(-)---------4~20mA(-)



    2.電流分配器。

    3.如果有人機,就用人機將資料轉傳。

    4.如果有4DA,就用4DA將資料轉傳。
    ..............

    可用方法很多,看手邊資源。
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-09-15 22:21
    PLC模塊沒有試過,以前一個壓力變送器供兩個儀表顯示壓力安裝過,電路是串聯起來用。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    iujfang
    怪人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 1387 分
    在線時間: 205(小時)
    注冊時間: 2010-05-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看iujfang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-09-16 08:15
    兩個plc通訊
    lqm003
    于英劍
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 741 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2015-07-02
    最后登錄: 2021-04-17
    查看lqm003的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-09-16 13:38
    用一個1進2出的信號隔離模塊,把信號分成兩路在用。你的方法不可取。