sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ccaolaud
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 585 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2015-09-09
查看ccaolaud的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-06 11:38
首先,謝謝你的關心。
我是初學者,請問學這個有啥好方法沒有。S7-200 SN  CPU22 與電腦怎么做不了通訊呢
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-07 11:18
不能通訊,無非以下幾點原因:
1 軟件問題,例如沒有完全安裝成功,或者某進程被禁用。
2 硬件問題,例如通訊線,通訊接口問題等。
3 設置問題,例如站點地址,端口號,通訊速率等。。。

第三點也可以合并到第一點里面。

對應分析排查就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-07 17:28
主要是USB的端口COM1、COM2、COM3沒找準,挨個試一試。要用PPI編程線。
于英劍
cedric7006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 290 點
下載積分: 55736 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-12-25
查看cedric7006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-08 08:07
首先看你的通訊線是否是原裝的,如果是原裝的,一般安裝完驅動后,在設置中設置一下就能使用USB口通訊。
如果是仿制的通訊線,需要安裝仿制的通訊線的驅動程序,然后再選擇com口,而不是USB口(雖然插在USB口上,但是仿制的模擬了串口)。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-08 10:09
呵呵,你的S7-200 SN  CPU22 與電腦不能連接的,要S7-200 CN  CPU22X與電腦才能連接的呀。
ccaolaud
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 585 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2015-09-09
查看ccaolaud的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-09 10:54
謝謝大家幫助,是cpu222的,Com3口時找準了,是用的中文版本。
用的是仿造的PPI線,電腦控制面板中的Com3口也是顯示了的。我截幾張圖片給大家看看,請幫助分析一下。


圖片附不起