ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
今天是周六,得閑折騰一下 PLC:FX5U-64MT/ES 、 FX5U-32MT/ES 觸摸屏:GS2107-WTBD 通訊線:USB線一根,網線一根 程序下載 3,5U與GS.rar (487 K) 下载次数:1714 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
FX5U是FX的高級品種,并不是FX3U的替代品。它在使用上有很多不同,有些地方類似Q系列。 FX5U沒有USB和圓形編程孔,通常編程都用以太網口 撥掉塞子,插上網線 通電后,ERR燈慢速閃爍 這是正常的,新機器沒有程序,都會這樣慢速閃爍 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
打開GX-Works3,新建工程,選擇FX5U,梯形圖。 點擊 在線,連接目標指定 按如下設置 [attachment=138987] 在適配器那選上,確定,通訊測試,OK。 隨便寫了兩句程序,灌進去。 還得象Q系列PLC那樣復位一下PLC,ERR不亮了 [attachment=138991] |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
但我的電腦得一直連著網,又沒有交換機。總是很不方便的。 所以通過觸摸屏GS2107-WTBD做透明傳送應該是最方便的 打開觸摸屏軟件,新建工程,連接機器那選IQ-F 下一步,I/F選以太網 [attachment=138988] 工程雖然建好,但就這樣做好畫面,灌進去是連接不上的。 因為默認的PLC站號和觸摸屏站號都是1,有沖突 點擊軟件左邊的系統,連接機器設置,CH1:MELSEC IQ-F [attachment=138989] 點擊以太網設置(T) [attachment=138990] PLC的站號默認是1,現在我改成2就行了 (其實這是一個BUG。新建工程的時候,軟件應該自動把PLC分配成其他才對) |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
做了一個簡單的畫面灌進觸摸屏,屏與PLC通訊成功。 接著做PLC程序。 FX5U的特殊軟元件有一些不同。它可以兼容一部分Q的,也可以兼容一部分FX的。 比如D8013 變成 SD8013。 M8029變成SM8029。 做了一個簡單的定位程序,灌進去,運行后,沒看到Y(jié)閃,ERR燈卻亮了! 研究了一下,找到原因: 先點開PLC軟件左側的參數,模塊參數,高速I/O 然后點輸出功能,定位,再點右邊的詳細設置 [attachment=138992] 出現一個窗口,感覺有點象QD75的模塊,還有定位數據,這里先不管它,只要讓相關的Y可以用于定位就行。 在基本參數里,軸1,軸2,軸3,軸4都處于未使用狀態 可以選PULSE/SIGN 或 CW/CWW 我選擇了PULSE/SIGN(脈沖加方向) Y0脈沖是固定的,方向可以自己選擇。 其他亂七八糟的就不管了,確定,寫入到PLC。復位。再試,OK! 最后把做的測試程序發上來,我水平有限,僅能供初學者參考: 3,5U與GS.rar (487 K) 下载次数:556 希望能對第一次接觸FX5U的人有所幫助! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
在新建工程的地址設置方面,感覺西門子的STEP7做的比較好,默認的自動分配的地址不會產生沖突。 |
|
---|---|---|
|
www871124
級別: 略有小成
|
哈哈 我昨天在您這里定的貨到手了 上電后發現ERR燈亮 也沒有電池 還以為有問題 ,找客服才知道這個可以不用電池。 |
---|---|
|
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
|
FX5U主要適合那些方面呢 |
|
---|---|---|
|