早上有人聯系去改個柜子,如圖片,西門子300的PLC,本人對西門子不是很懂,有些問題想請教請教,先謝過~~~
工程很簡單,加一組IO模塊,增加8個如下圖接觸器,不知道S7-300可以輸出多大的電壓,能否直接驅動下圖的接觸器,接觸器旁邊是輔助觸點,不知道接線圈的A1,A2在哪?現場也沒仔細找。負責人說只增加這些東西,我說應該要加24V中間繼電器控制大的接觸器,他說不用,想請懂的解釋解釋。我感覺那負責人也搞不懂,特來此地請教。感謝!
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 13:06
這不是接觸器 是電動機保護器
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-19 13:20
老弟,這個是施耐德的電動機斷路器,不是交流接觸器,型號:GV2-ME20C In為(13-18)A可用帶動380V 5.5Kw電動機。你應該另選接觸器。
于英劍
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-19 13:49
這個是電機保護斷路器,不是接觸器呀!
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
qimuqiang
謎の宅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 215 點
下載積分: 849 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2024-11-22
查看qimuqiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-19 13:53
樓上都說了
男,精通三菱、歐姆龍、基恩士、西門子等PLC,安川、FANUC、OTC、松下等機器人,至今單身。。有事郵件聯系:qimuxiaoqiang@qq.com
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42022 分
在線時間: 1798(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-12-22
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-19 13:57
下圖是施耐德電機斷路器,不是接觸器哦。
hzc979239936
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 651 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2015-10-12
查看hzc979239936的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-19 15:21
馬達保護器
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-19 15:44
你可以把它當做熱繼電器
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 405 點
下載積分: 99674 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2024-11-29
查看sss6491的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-19 15:53
施耐德斷路熱繼復合繼電器,全名 電動機斷路保護器
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-13
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-19 16:19
引用
引用第2樓lqm003于2015-08-19 13:20發表的  :
老弟,這個是施耐德的電動機斷路器,不是交流接觸器,型號:GV2-ME20C In為(13-18)A可用帶動380V 5.5Kw電動機。你應該另選接觸器。

那他加裝DO模塊做什么用?
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-08-19 16:35
這個簡單的工程你干不了,電動機斷路器和接觸器都沒有分清楚
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-13
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-08-19 16:47
引用
引用第10樓iujfang于2015-08-19 16:35發表的  :
這個簡單的工程你干不了,電動機斷路器和接觸器都沒有分清楚

是是是,教訓的是
  • «