12樓  發表于: 2015-08-14 14:27
弄好幾天了 。要做個項目,實時監測PLC數據。還要存檔到EXCEL表格 。
小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-05-17
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-08-14 14:28
MSComm1.InputLen = 0
這句寫不寫都一樣  0是缺省值
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2024-12-16
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-08-14 14:30
你后臺監控一下MSComm1.InBufferCount =8有沒有等于8
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-08-14 15:55
引用
引用第4樓小學沒畢業于2015-08-14 13:46發表的  :
Private Sub Timer3_Timer()
      If MSComm1.PortOpen = True Then
      Dim outstring As String
      Dim instring As String
      Dim d As Long
.......

樓主,三菱有官方出的MX Component通訊控件,使用起來非常方便而且很穩定
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-08-14 21:33
高手高手高高手
小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-05-17
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-08-15 18:51
怎么沒人幫助下啊 ?謝謝了 高手在哪里。怎么實現不間斷讀取PLC中D的數值
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-08-15 19:03
應該是通訊的問題。本來是實現了不間斷讀取PLC中D的數值,此時在不停的通訊。而你去按其它的按鍵時,此時按鍵又要產生通訊,和前面的通訊沖突了。因此在按其它按鍵時,應該暫停讀取PLC中D的數值,當按鍵通訊完畢之后,再重啟讀取PLC中D的數值。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!
    小學沒畢業
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 389 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2024-05-17
    查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2015-08-19 10:31
    多謝樓上回復,但按完了就不讀D值了
    mythic
    mythic
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 29480 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2024-02-07
    查看mythic的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2015-08-19 15:12
    做個循環,不停讀寫,操作按鈕或修改數據僅更改內存值,無需暫停通訊,處理返回數據用個單獨的定時器,如果顯示控件跟輸入控件用的是同一個的話,記得得到焦點時終止定時器,操作完畢恢復定時器
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!
    b07071057
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 159 點
    下載積分: 2533 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2014-06-25
    最后登錄: 2018-03-23
    查看b07071057的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2015-08-28 14:20
    你這個應該是讀取D200的通訊,和你點按鈕與PLC的通訊同時通訊了,你應該寫個鎖,就像多線程訪問內存時候的鎖一樣,當我A線程在訪問內存的時候,別的只能等待,A線程釋放資源后別的線程才可訪問
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!
    gl50102
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 74 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 3257 分
    在線時間: 104(小時)
    注冊時間: 2013-04-09
    最后登錄: 2024-12-23
    查看gl50102的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2015-08-29 00:15
    把讀數據那段寫在時鐘里面,循環執行,也許可以!
    fubin739
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-11-14
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2015-08-30 14:24
    你數據量不大的時候就全部整合到一個命令里去,讀的時候不寫,謝的時候不讀
    • «