sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-16 11:50
圖片:
圖片:
求助:用moxa A52 rs232 to rs422/rs485 怎樣實現計算機與E540 變頻器通訊,有用過的朋友么,請指教,謝謝。
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 04:10
小弟是新手,大家也不用這么冷漠啊。
我以前用plc都是順控,現在在學習通訊。omron cpm2a和三菱e540通訊,cpm2a有一個rs232串口,e540支持rs485通訊格式,中間加moxia a52轉換rs485實現,用串口精靈測試過plc發過來的數據正確,現在的問題是變頻器沒有響應。
發送數據 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
變頻器參數 pr79=2
                      pr117=1
                      pr118=96
                      pr119=0
                      pr120=0
                      pr121=9999
                      pr122=10
                      pr123=9999
                      pr124=0
pc串口設置 波特率9600  數據位8位 停止位1位 無效驗
我懷疑是a52用錯了
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-17 04:16
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-17 05:24
不好意思 我也沒 用過不知道了 
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-17 09:54
pr122參數設成9999
79號參數要設成1,即PU操作模式。

你試試吧
混灌水區的!
dalei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dalei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-17 16:34
學習學習~
冉冉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看冉冉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-17 22:48
學習中``
wwwyyybbb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wwwyyybbb的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-17 23:06
不好意思 我也沒 用過不知道了
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-18 03:59
還是不能通訊啊,繼續學習中
下了一個變頻設置軟件來測試
zhf_414
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhf_414的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-18 12:30
                    學習
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-18 18:22
圖片:
變頻設置軟件還是沒有辦法通訊 ,通訊參數都對應啊
a52    設定的是rs485  連接DATE(A)-RDA+SDA      DATE(B)-RDB+SDB  GND-GND   
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-06-18 18:24
站長大人快來看看吧,這東西咋這么復雜啊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go