sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

真本事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3335 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2024-09-19
查看真本事的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-09 21:56
在300PLC中如果帶有遠程模塊  他們通過Prfibus通訊在ET200模塊中帶有幾個輸出模塊 在其中一個輸出模塊出問題后會導致此遠程模塊掉站 請問出現這種因為輸出模塊而導致掉站的問題需要做哪些檢查判斷是因為上述問題而掉站的    還有就是遠程模塊中帶有3-4個輸出模塊同樣因為某個輸出模塊出現問題導致掉站怎么判斷是哪個出現問題的   謝謝
真本事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3335 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2024-09-19
查看真本事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-13 21:58
怎么沒人回復啊   大家都說說怎么處理的 有什么小的竅門謝謝
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-13 22:20
本地模塊出問題有時都不好定位,遠程模塊就更麻煩了。WOGO遠程I/O出問題自己就閃燈,直接就定位模塊,西門子就有點麻煩,讀遠程I/O錯誤信息根本就不管用,一個一個試唄。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真本事) 真誠感謝!