sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
any_014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 613 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2017-03-24
查看any_014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-05 10:01
[attachment=138070]
想控制M100導通后,先是正轉快進,輸出脈沖數夠的話,置位M101,開始第二段正轉 ,第二段脈沖數發完后,置位M102,開始原點返回指令。
結果M100導通結束后,就直接跳到M102了。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-05 10:27
我沒有做過定位程序,但是看過這個定位指令在應用時,如果連續使用定位指令,好像要過一個掃描周期才能再使用,你在你的定位指令中加一個中間繼電器滯后一個掃描周期,看看這樣可不可以,編程手冊定位指令實例中好像有這個,個人意見,
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12407 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-05 10:27
沒看到第二段M102置位程序呀?
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-05 10:31
M8029還沒斷開。。。連續執行多個定位指令時,需等待一個以上掃描周期的時間
成功的路上需要幫助
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-05 10:47
程序有問題啊
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-05 10:57
你貼的程序沒有問題,可能是這些M100/M101/M102的狀態值在其它程序段中被重新賦值引起。
any_014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 613 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2017-03-24
查看any_014的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-05 14:13
謝謝各位指教,M100結束后加了個延時就沒事了。
一會我再試試各位提到的方法。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-05 16:07
rst   M8029      
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-05 16:21
臺達PLC也有類似問題,需要延時一下;
可以換指令,比如VSPO一類的可以連續輸出的
any_014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 613 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2017-03-24
查看any_014的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-05 17:38
試了下三菱原裝的PLC,沒問題,可以順序執行下去。
手頭的這個,加了延時也就沒問題了。
這個是我們公司的產品,我們領導編的程序,跟他反映了下,做了些改動,現在可以順序執行下去了。
好像不是M8029的問題,而是DDRVA這條指令寫的出了問題。
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-08-05 20:40
個人認為三菱原裝的PLC短時間運行沒有問題,時間長了可能還有問題,我遇到過類似的問題,運行一年啦還是會出現問題
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-08-05 20:41
可能運行周期的問題
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go