sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-23 08:46
各位大神,本人新手,剛接觸伺服系統,搭建了一個伺服控制平臺,使用的是三菱FX-3U-48M,伺服驅動器是MR-J4-70A,使用Y000集電極輸出脈沖控制,Y004控制方向。
1、今天接通電源后發現,伺服驅動器的反饋累計脈沖總是在一個范圍內來回跳動,例如在1000-1005之間跳動,但是并沒有給使能信號,PLC也在STOP模式。請問大神這是怎么回事啊?
2、PLC打到STOP模式,使用MR-Configurator 2監控,發現伺服電機總是不時地正反轉,也有輸出轉矩,另外還有一定量的滯留脈沖;把PLC打到RUN模式后,還是上面的情況,而且滯留脈沖更多了,請問這是因為干擾嗎?
以上情況PLC均沒有發出脈沖,同時也沒有使用伺服放大器驅動電機。
請各位大神幫忙解決一下,謝謝啊!
(研究了半天,沒明白怎么加圖片,只能以附件形式傳上來了,各位幫幫忙啊  )
[attachment=137624] [attachment=137625] [attachment=137626]  
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 09:55
接上電機就好了。
樓主留言:
您好,感謝您的回答,電機之前一直是接著的,不過是空載,反饋的累計脈沖也是一直跳動,另外還有輸出轉矩,肉眼看不到電機轉動,但是實用軟件檢測會看到不時的出現輕微轉動,截圖上有;請問這可能是哪些原因造成的呢?
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-23 10:01
我覺得是零點漂移,驅動器參數沒設置好。
樓主留言:
感謝您的回答,請問零點漂移主要和哪些參數有關呢?小弟也是剛接觸伺服,不太清楚具體會出現哪些問題以及相關問題的處理、、、
long133445
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 378 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-07-23
最后登錄: 2024-06-12
查看long133445的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-23 10:39
接電機,看參數,還有就是PLC上你要設報警后脈沖數清零的步驟! 不然后果很嚴重!圖片我就不傳了,
樓主留言:
感謝您的回答,PLC上設報警后脈沖數清零的步驟是指輸出連接到伺服放大器CR端子嗎,清空滯留脈沖用?另外之前的幾張截圖都是帶電機空載運行的,出現這種情況會有哪些原因呢?謝謝啊
nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-23 12:07
電機接上了,上面幾張截圖都是帶電機的啊,可是為什么會都波動這么厲害呢?
diamondla
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 220 點
下載積分: 471 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2020-08-18
查看diamondla的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-02 03:04
很深奧,關注和學習中。
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-02 12:00
我認為這是故障,首先要查找接線是否錯誤。再就是程序是否正確。
于英劍
15861560585
孤獨前行
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 550 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-07-22
最后登錄: 2021-08-30
查看15861560585的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-03 10:27
是位置控制,那有可能是干擾的,接地試試,然后驅動器設置濾波參數試試
十一月
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-04 10:37
現場環境振動大么
成功的路上需要幫助
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-23
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-05 15:21
先將伺服使能ON,測試下機械共振點,把共振點抑制掉,再向上調整增益,模型環。沒有上使能參數波動是正常的,無需擔心。
liyian455
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2011-04-24
最后登錄: 2024-06-15
查看liyian455的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-08-05 18:09
J4分辨率太高,不太好弄