sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tangdunwang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 464 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-09-11
最后登錄: 2015-12-04
查看tangdunwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-24 16:27
ME96SS電表,電能一直顯示為0,右下角的小黑點不顯示,就是沒有計量。

是不是壞了,手冊上都沒有這方面的說明

打三菱的電話也不知道

售后真是不行啊
jemslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 638 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-03
最后登錄: 2019-06-17
查看jemslin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-24 17:42
電壓 電流數據正確嗎?若是不正確看一下CT與PT的指數正確嗎?以上都對再確認一下CT與PT的相序正確嗎?如P1.P2.P3對應C1.C2.C3不能把P1的CT接到C3去。還有CT的負載側的信號不可以接到電源側(C1+,與C1-不可對調),若這裡接錯了電能不正確或是不走。若以上都對那就是電表壞了。