sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

waleye021
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 159 點
下載積分: 15786 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-09-28
最后登錄: 2023-06-14
查看waleye021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-18 09:05
版主,你好
我問一下,在300硬件組態的時候,我沒有用300的標準電源,我的第一個卡槽是不是空著就可以了,第二個是CPU,我就一個機架,第三槽也空的,第四槽開始裝輸入輸出模塊。是不是這樣組態的?
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-18 09:19
還真是忘了怎么設置的了,但這樣用肯定沒問題(硬件)。我覺得300的電源不怎么樣,還不如明偉那個導軌式的。組態自己試試就行了,反正也不麻煩。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-18 10:14
1、沒有用到西門子的電源模塊,就不需要組態。
2、西門子組態時使用的是邏輯槽位而非物理槽位,第三槽位為接口模塊專用,第4槽開始才可以插入信號模塊,在實際排列模塊時,物理上為緊密排列,不會有像軟件一樣的空槽位的。

Good Luck~
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-18 10:24
不用電源是可以的啊, 2槽插CPU、 3號槽空著,后面的槽位你可以插你想用的模塊
wjh110316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 143 點
下載積分: 633 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2023-04-25
查看wjh110316的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-21 09:16
用不用都無所謂,組態用不用西門子電源也無所謂。就一個24V電源,沒有其它的關聯
大于號
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 175 點
下載積分: 4460 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2015-04-10
最后登錄: 2015-12-29
查看大于號的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-23 21:03
第一槽是電源槽,下一個是cpu槽,第三個槽空著就可以了,下一個槽放與物理模塊對應型號的模塊就可以了。