syking1234
級別: 略有小成
|
三菱MR-J3伺服放大器控制電源已經接入,但是伺服無法顯示,光纖通訊中斷,而且斷電后有可能又能點亮,請問有遇到這種問題的嗎?求解!!! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
1、主電路問題 2、伺服電源部分壞 |
|
---|---|---|
|
hwangdk1987
hwangdk1987
級別: 探索解密
|
有遇到過,一樣的情況, 點亮后能一直用,下次斷電重啟又不一定能工作。 當時返廠維修的, 反饋說是I/O板有問題了。 具體是哪一個元器件對方沒肯說。 但說是因長期在高溫條件下工作引起的加速老化導致。 |
---|---|
|