叫我某某
級別: 略有小成
|
如圖,這是一個A5系列松下伺服位置控制的接線圖,我41-34-36-29接到了外部電源0V,(35)(37)接PLC輸入點,7-3-5接到外部電源24V,(4)(6)接PLC脈沖輸出口Y0和Y1,那么問題來了,為什么PLC給了輸出伺服一直不會動,(手動是好的,因為我把這個插口拔了后試過),插口如果插入,手動就會報警,伺服未準備 檢查針口,發現37是一直有輸出的,但是伺服也沒有是什么報警的顯示,無從入手,各針口也沒有短接的現象 是不是針口接法不對,請大師們看看,幫幫忙,研究一天了 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
伺服未準備 29腳要接線的 |
|
---|---|---|
|
叫我某某
級別: 略有小成
|
2K電阻我串了的 |
---|---|
|
叫我某某
級別: 略有小成
|
29腳針我已經和電源0V短接了 |
---|---|
|
叫我某某
級別: 略有小成
|
接1.2和接3.5就是串不串2K電阻的區別吧 |
---|---|
|
叫我某某
級別: 略有小成
|
私服默認就是位置控制的。現在懷疑這樣的私服腳針接法是不是真確的 |
---|---|
|
叫我某某
級別: 略有小成
|
手動操作其實就是一個伺服的試運行 |
---|---|
|
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
|
一. 37腳警報在正常狀態下是輸出的,發生警報是則斷開。 二. 手動試運轉必須斷開SRV-ON 三. 設定參數PR0.06和PR0.07,確認脈沖形態 |
---|---|
|