haomaiggq
級別: 略有小成
|
我們公司新買一臺FR-A800-5.5kw變頻器,我想使用外部端子和模擬量控制,模擬量有輸入,但是sd---sfr閉合,變頻器沒反應。大家遇到過嗎? 還是我參數設置的有問題? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fangming668
級別: 探索解密
|
參數有問題,有可能,接線也有可能有問題,你要把參數設置,和接線 ,說清楚,才能判斷 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
很有可能是因為A800和A700外部端子的源型漏型不同 A800-1 出廠默認是漏型 A800-2 出廠默認是源型(一般380V的A840都是這種) 在端子排附近有個小插頭和短接片。 有時需要把源型邏輯插件拔出進行邏輯的修改才能使用,即源型與漏型可以相互改變。(SOURCE變成SINK) 使用繼電器的PLC時無所謂,但如果PLC是晶體管的,就要注意了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
賣A800的人應該提醒用戶注意這點的。 |
|
---|---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
其實有SD和PC兩個公共端子。出廠設置為接PC端子。 |
|
---|---|---|
|