zdzzdz1821
級別: 探索解密
|
要做32個站左右的通訊 用485哪款PLC實現比較好,麻煩各位大俠實現的方式 謝謝 在線等 |
---|---|
|
qinglin2314
級別: 略有小成
|
S7-1200 從固件版本 V3.0 起支持 16 個PROFINET IO 設備,最多 256 個子模塊。PROFIBUS 支持 32 個從站,每個 DP 從站最多 512 個子模塊。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
通訊站在32個應該不算多!主要的選擇理由應該是通訊速率問題!32個站如果通訊數據較大的話其相應時間是否值得樓主考慮呢?? |
|
---|---|---|
|
zdzzdz1821
級別: 探索解密
|
謝謝, 交互數據不大 距離總長大概30米這樣 實時性要求不是很高300Ms都可以接受,因為沒實際掛過那么多站 不知哪款較好 |
---|---|
|
zdzzdz1821
級別: 探索解密
|
西門子東西是好 就是的小貴 |
---|---|
|
qq1803295319
國產矩形PLC,獨立研發自成一派,軍工品質穩如磐石!
級別: 探索解密
|
不知道這32個站的整體架構。矩形PLC,有個N80-M44MAD,一個plc帶1路232,3路485,1路網口,支持Modbus-rtu和Modbus-tcp協議。 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
用臺達吧,臺達的PLC-link剛好32個站,程序也簡單 |
|
---|---|---|
|
zdzzdz1821
級別: 探索解密
|
實際中使用過的么? 實際效果怎么樣?按我上面說的數據量 時延方面不大吧 一個主的下面掛30個從的這樣個結構 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
有幾秒延時,具體可以加QQ聊 |
|
---|---|---|
|