kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
大家好,我現在設計了一個定長計量系統,用來測量生產線上線的長度,將線繞在一個圓盤上帶動旋轉編碼器(型號:OVW2-20-2MHC)旋轉,經過換算得到線材的長度,設定一個長度,比如100米,要能實現停機,報警,復位后要能清零,但現在這個程序到了100米也不停止,請朋友們看看是什么原因?感謝感謝! [ 此帖被kv47sn在2015-06-12 22:15重新編輯 ] |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
計數直接比較久可以了 |
|
---|---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
找到原因了,是因為我重新對SMD38進行了賦值,將它刪除就可以了。 已重新上傳了程序。 但還有一個問題沒有解決,就是在運行過程中如果用觸摸屏對SMD42進行重新賦值是不成功的,表面上賦值成功,實際在做比較時還是初始化時給定的預置值,這是為什么?哪位高手知道?謝謝! [ 此帖被kv47sn在2015-06-03 22:22重新編輯 ] |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
西爺是這個樣的....設定值改變時重新調用下計數器配置程序.. |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
具體要如何操作呢? 我在觸摸屏上有一個設定值的顯示輸入框,點擊后彈出鍵盤,然后輸入數據,F(xiàn)在的問題是如何在程序中觸發重新調用的動作? 有人說可以彈出一個“確認更改”的按鈕,再和程序相連?這個按鈕如何彈出來? 謝謝! |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
看哪些資料呢? 我現在的處理方法就是在觸摸屏上加一個按鈕,輸入完成了,再按這個“確認”。 我想要實現輸入數字完成后就直接寫到高速計數器里,有好方法嗎? |
---|---|
|
txarcher
級別: 略有小成
|
用賦值比較指令,當我改變了設定值后,設定值與比較直比較,不相等時置位一個執行信號,這個信號在中斷執行后執行調用,調用完成將設定值放到比較值中,同時復位執行信號 |
---|---|
|