sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-02 15:59
請問FX2N 步進控制用條件驅動PLSR,要停止的話該如何做呢

FX2N沒有像FX3U特殊繼電器
讓M8145(Y0),M8146(Y1)的線圈
可立即禁止脈沖的話驅動特殊繼電器M8145(Y0),M8146(Y1)的線圈

像步進馬達有老化問題導致回程幾次后無法回原點
但怎直接讓原本驅動條件不成立

所以想用加些脈波讓回程多跑
但不知怎地在原點附近晃動以致原點有時無法驅動感測器
想直接停止直接驅動特殊繼電器
[ 此帖被sunnykmc在2015-06-02 16:11重新編輯 ]
peaceful
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 145 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-08-23
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-02 16:15
直接把執行命令OFF就可以
zqhard2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 139 點
下載積分: 618 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2021-01-24
查看zqhard2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-03 06:51
fx2n的可以找原點?自己做的原點程序?
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-03 10:42
引用
引用第2樓zqhard2012于2015-06-03 06:51發表的  :
fx2n的可以找原點?自己做的原點程序?


我新手程度
原點程序沒做過
有范例可參考?
盧友詩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2145 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-08-07
最后登錄: 2023-01-29
查看盧友詩的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-03 15:13
仔細看看編程手冊吧,講的很清楚的。
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-03 17:29
2N的頻率太低,也沒有定位指令,基本上沒有人用2N帶步進,除非加1PG    三菱帶步進的PLC型號要MT系列,FX1S FX1N  FX3U FX3G FX3S都可以!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-12-20
查看清淺半夏的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-03 19:21
直接rst
kakuyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 388 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2022-07-11
查看kakuyou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-06 09:53
搞一個原點接近,有信號斷開條件。清0脈沖寄存器。
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-06-15 15:25
有沒有何種方式感測器偵測到點就可讀出剩余脈波數
目前感測器感測件目標有點到,用上下微分這距離看起來還是有點怪
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-06-15 23:40
引用
引用第9樓lsh123456于2015-06-15 21:23發表的  :
不知道你的問題解決了沒有,我也遇到了同樣的問題,不過我用的是fx-1n指令是dplsr,也是不知道怎樣加停止,另外出現的問題是第一次啟動能發脈沖,按了停止后,再按啟動就伺服就不轉了,望能和你互相交流,我的qq1228563828.、

我PLSR指令上面一行加addp少量回程脈沖數
回程直接用到感測​​器上微分啟動M,完成脈沖也啟動M,PLSR指令前加M的B接點,啟動M直接切掉未完成脈沖