yfcc923
級別: 略有小成
|
26樓說到點子上了。 載流量大家都側重考慮環境。很少想到電纜本身品質問題。 現在的野雞電纜,銅純度不達標,實際截面縮水,外層絕緣皮厚薄不均。跟恐怖的,中間有斷頭你都不知道。。。。 唉,本人曾經深受其害! |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
真正國標2.5平方單芯銅線在10米左右能承受30多電流的;同樣2.5平方的多股銅線容易發熱;我曾經使用過;但是現在的國標比不上以前的;現在的非標4平方線和以前的1.5平方國標差不多;而且現在的銅比較硬;載流量特別差; |
---|---|
|
black_horse2
級別: 略有小成
|
網絡上找到的 |
|
---|---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
兄弟說對了,現在2平方只敢用10a最大。 |
|
---|---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
我一般是3-5.5KW電機用2.5平方銅線,7.5KW用4平方,11KW用6平方,15KW星三角6根線用4平方。18.5KW用6平方,都是國標線。 |
---|---|
|