想用一個外部開關和PLC輸出控制一個繼電器,外部開關自帶按鈕燈! PLC輸出可以控制繼電器吸和,外部開關按下也可以控制繼電器吸和。若外部開關按下,PLC此時也有輸出時,我感覺也是沒有問題的!是不是? |
---|---|
|
mecdqmecdq
級別: 探索解密
|
弄個手自動選擇開關,要不然邏輯混亂,緊急的時候關都關不掉,燈的24V和線圈的24V可以并接吧? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
建議開關采用二位的旋鈕開關,plc串一常閉開關,當用開關控制斷開plc輸出,這個不會造成誤動作。 |
|
---|---|---|
|
daocaoren
天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
級別: 網絡英雄
|
工作不可靠,最好加一個選擇開關 |
|
---|---|---|
|