[attachment=135348] 如圖中所示 三位切換開關,打左邊手動,打中間待機,打右邊自動 我想讓這段程序可以實現的功能就是,只要這個切換開關在任何位置切換一次,線圈就應該導通一次(一個掃描周期) 但是之前我用的是歐姆龍的PLC,這個線圈在旋鈕切換過程中,只會導通一個掃描周期 但是,一樣的寫法,用到西門子以后,我發現,切換到自動以后,線圈會一直導通 請問為什么? 另外,怎么寫,才能讓線圈只導通一個周期而不是一直導通? |
---|---|
|
hfmelody
級別: 探索解密
|
你好,我用了西門子不到2個月,還不太熟。 你的意思是,自己建立一個DB塊,然后引用這個DB塊內部的位地址就可以了嗎? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
你用錯了,你應該在這些P,N前添加觸點。 這些P,N上的地址只是保留RLO狀態用于比較是否是邊沿。 西門子和歐姆龍不同的是,歐姆龍這個比較位保存的地址由系統分配,而西門子放給了用戶。 Good Luck~ |
---|---|
|
zhoufall
級別: 略有小成
|
300的PLC可以用M點 為什么這個不可以??? |
|
---|---|---|
|
tongzhi111
級別: 正式會員
|
博途是可以用M點的吧 用I點肯定有問題,每個掃描周期會掃描外部I點。。。所以。。。每次都不會變化 |
---|---|
|