sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

一觸即發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 139 點
下載積分: 637 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-01-02
最后登錄: 2017-10-19
查看一觸即發的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-19 16:23
大家好,我司有一種設備20米的隧道爐,他是把加熱器集中在一起,然后用風機把熱風送到爐體內熱風循環,現在是設計二節安裝加熱器的,每節120KW,這個電控可不好做呀,我個人是這樣計劃的,120KW啟動時電流很大,總開關會跳閘,分成60KW為一組,60KW=90A,用一個120A的美格爾三相固態控制,就是不知這120A的固態能否帶動=60KW,也不那個國產牌子質量好,平時用美格爾,卓一,120KW總開關用250A可以嗎,加熱器啟動時會不會啟動電流過大開關跳閘,希望有經驗的朋友幫忙設計一下,(二節120KW的加熱器,二個溫控器,怎么好控,電流大固態總開關等質量保障)
lan333000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 166 點
下載積分: 469 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-19
最后登錄: 2015-10-21
查看lan333000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 16:27
看不懂,請大神來回答
pc5036
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-19 19:53
加熱器啟動應該不會有大電流吧!?
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-12-19
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-19 20:34
電阻絲在剛開時冷態下,電阻小,要選大一點電流的。固態120A可以用。但一定要散熱好
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-19 21:18
120KW分三組,用120A三個固態加散熱器加風扇,散熱器至少得要120x260x100。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-19 21:25
固態繼電器可以選擇200A,并且散熱要做好?偪臻_250可以了。
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-19 21:44
為什么不用接觸器呢?
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-19 21:45
啟動時不會有大電流