季蕭揚
級別: 正式會員
|
各位大大: 急求!!!你看急停開關在程序里面接的常開。而在PLC控制柜里面又接的常閉,所以它是一得電就是1#板鏈的急停就是導通的。那程序里面為什么用的是常開?程序里面用常閉不也是一樣的嗎? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
你只需要知道外面的狀態改變PLC內軟件元件狀態也跟著改變就行了. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
如果程序里面也用常閉的話,那開機后M50就是不導通的,而這個程序需要M50導通才可以開始工作的。 你程序里也可以使用常閉點,只是運行條件里面也要做相應修改。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
首先急停按鈕顧名思義用來緊急停止設備,然后常開常閉開關呢涉及到失效情況,所謂失效即急停按鈕被按下卻起不到急停的效果,如果急停選用常開觸點,當外部接線松動接觸不良時,你無從得知,此時按下急停便起不到應有的作用;因此急停按鈕得選用常閉觸點,這樣就可以解釋程序里為什么要用常開點,而不用常閉點了。 |
|
---|---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
這個有道理。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |