菜鳥級的電工
級別: 探索解密
|
學校有一套自動生產線裝置,物料分揀部分有個步進電機是帶編碼器的,要根據編碼器的脈沖去控制步進電機移動的距離,但是在多次調試中脈沖的個數直接變化很多,根本不能穩定下來 ,用多段速控制也不行。想請教一下,這個問題的原因有哪些?程序上用最簡單的去控制它都會出現變化,希望有經驗的大神幫忙解決一下! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
不準確有多種可能。 通常來說,原裝的FX3U,輸出脈沖是非常準確的。 但集電極脈沖很容易受干擾,接線不當,或者外界原因,都容易導致干擾,通常是脈沖會多出來一些。 改良接線,注意接地,增加濾波磁環等可以有點效果。 |
|
---|---|---|
|