伺服電機的極限開關cw ccw信號,是直接把行程開關的點接到伺服控制器的cw和ccw上,還是接到PLC的輸入端通過程序輸出到cw和ccw上?三菱編程手冊好像是建議直接接到伺服控制器上,如果直接接到伺服控制器上,PLC怎么知道伺服碰到極限并停止相應程序的停止?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-02 08:56
1.cw  ccw明明是正反轉符號。
2.接到伺服放大器后,雖然plc有運動指令伺服也不會動作。
wls1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看wls1314的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-03 08:26
在機床行業,合理做法是硬限位給伺服,軟限位給PLC