我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-11 09:25
這個方法可以的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-11 09:26
用上PLC了,可以。用個料位檢測更簡單
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-11 10:11
原來就有料位檢測的,不過好像沒有起作用,早被工廠的技術人員拆了,
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-11 10:19
裝上omron,3ERealy即可解決
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-11 10:21
按照設計要求改回原樣,要不怎樣都是超負荷工作,電機不燒才怪了
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-11 11:48
引用
引用樓主李磊88于2015-04-11 09:22發表的 電機如何保護不過載 :
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教

有這么復雜嗎?我看到就是裝個電流繼電器,超過多少電流,上料電機就停止,低于多少電流上料電機才能啟動,有上下限設置的。其實解決問題不用這么復雜的的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 366 點
下載積分: 54799 分
在線時間: 810(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-12-22
查看luohe0的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-11 13:02
進料不穩,負荷就不穩,電機就會燒,想辦法把進料控制好,按比例進或均勻進料,控制好混合器速度。
whm377609147
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3692 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2023-11-03
查看whm377609147的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-11 13:22
引用
引用第6樓tingfenghu于2015-04-11 11:48發表的  :

有這么復雜嗎?我看到就是裝個電流繼電器,超過多少電流,上料電機就停止,低于多少電流上料電機才能啟動,有上下限設置的。其實解決問題不用這么復雜的的。

超負荷肯定燒電機了............上面說的可以。
tianhaolixl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 140 點
下載積分: 471 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-08-05
最后登錄: 2024-09-24
查看tianhaolixl的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-11 13:35
進料不穩,負荷就不穩,電機就會燒,想辦法把進料控制好,按比例進或均勻進料,控制好混合器速度。

要不就換個大電機,力矩不夠用了,
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8090 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-19
查看zhou196311的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-11 14:15
用電流傳感器,將交流電流變成4~20ma信號或0~5V信號。不一定用PLC,用AI巡檢儀高位報警即可,上料小車一車占整個料箱的A%,超過主電機額定電流的(100-A%)時,高位報警,上料停止,高位報警解除后,上料重新啟動。廈門宇電有輸入~5A的巡檢儀(用普通的電流互感器做輸入信號),也可實現上述功能。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-04-11 15:18
熱繼電器不起作用么??
  • «