ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
我朋友的飼料廠,有16個配料倉,每個倉都裝有上下電容接近開關,用于指示倉內的料位,最近出現粉碎機和制粒機啟動時(喂料器是1.5KW的,用的變頻器控制喂料量),電容接近開關就導通的情況,想盡辦法沒有解決,以前也沒有遇到這種情況,哪位大俠給幫助一下!!!不勝感激!!!!!!!!!!! |
|
---|---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
分開配線,接近開關配線與電機線分開 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yb982926
級別: 網絡英雄
|
1、電機接地線/2、變頻器載波頻率調/3、料位接近開關線改為屏蔽/4、如果電機線過長可加裝電抗器6、如都不能解決可考慮采用其他形式料位計,或將詳細情況發郵件到yb.982926@163.com最好是圖片加說明 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
音叉的價格高呀!!廠家當初就是用的這個,估計考慮成本。 |
|
---|---|---|
|
lixiangyang
級別: 略有小成
|
把電容接近開關的輸出點接一個中間繼電器后,在用中間繼電器的輔助觸點去接控制吧, 我用這種方法著過。 |
---|---|
|
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
謝謝各位大師的指導。 |
|
---|---|---|
|
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
現在的就是用的中間繼電器過度的。 |
|
---|---|---|
|