如圖:設備運行半個小時總會出現一 兩次,伺服不 動作。  經電腦監測ddrvi前面的條件全部接通,但是ddrvi程序就是不 工作,y0一直置off.診斷了 下報錯6764看 了 手冊是說一在其他脈沖指令被使用。 我 監測程序其他的定位的 條件沒有接通就195行那里條件接通,就是不 動作,這是 為什么。  還是 說Y0不 能多次使用在定位程序中 呢 !請各位指點
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-18 04:42
樓主你驅動同一脈沖輸出要注意前一次脈沖輸出監控(M8147)必須OFF后,再經過一個運算周期后,方可再次驅動定位指令。而且你的程序寫的有點問題哦,自動正反轉和手動正反轉沒這么麻煩吧。圖片中是方法和例程,看看吧
樓主留言:
非常感謝你的 建議,我 在3ga的說明書并沒有發現有這個說明。看 了 你發的 說明我 覺得問題可能就  出現在我用的m21切換多段速度的 時候出的 問題。今天給常開的 m21加了 一個延時,應該可以用錯開一個掃描周期。 明天看看客戶那邊反饋怎么樣在上來說說。
[ 此帖被yangxuelei19在2015-03-18 21:54重新編輯 ]
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-18 13:49
謝謝  能在說下我 圖中錯誤在 哪嗎?或者有類似案例分享看看好么。
zhuyikang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 5892 點
下載積分: 9459 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-10-26
查看zhuyikang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-18 19:27
斷開后要隔一個掃描周期再接通才能正常執行
廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-18 21:45
看看還用了什么其他和M8029相關的指令!
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-20 21:40
還是不行,到底怎么樣才是 對的
aduxi0827
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 590 點
下載積分: 557 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2014-06-11
最后登錄: 2015-11-04
查看aduxi0827的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-20 22:33
做雙線圈處理
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-03-21 07:17
一樓已經說那么清楚了,該明白了吧
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-03-23 00:57
找出問題所在了 。 一樓給 出的思路是對 了,但是因為型號的 不 一樣有 點出入。抓瞎了幾天。我用的3GA在定位中應該我是這樣解決了 :首先用斷開用目標停止開關斷開ddiv指令,然后y0脈沖監測繼電器m8340接通才進行下一步步進。 真心要 看好手冊   希望后面的 新手別犯我這樣的 錯誤了。 多謝一樓。