sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-16 15:12
請教下如果伺服頻繁的通斷主電源會有什么損害么?伺服用的是三菱J2系列功率400W,因伺服本身無STO接口需要伺服每次觸碰光柵伺服主電源需要斷電,光柵會頻繁觸發會導致伺服主電頻繁上電,請教下大神這個怎么處理
崇拜高手
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-16 15:29
控制電機使能吧,頻繁上電肯定對壽命有影響的,再說一般伺服上電后都要等待個幾秒的
樓主留言:
使能人家不給我們斷,我們選的伺服沒有STO接口。就等要觸碰安全器件斷電
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-16 15:57
找本使用手冊上面就有詳細的說明!!
樓主留言:
沒有找到詳細說明啊
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
enable74
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 6993 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-19
最后登錄: 2024-12-19
查看enable74的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-17 00:32
伺服失電后短時間再上電,容易引起報警。親身經歷。
報警內容忘記了,大概是失電后伺服內部有個放電的過程,未放電完畢又上電會對電路板產生沖擊。
應該如1樓所述:控制模塊使能。