sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-12 22:26
1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準?
2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎?
長生
知識無界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 308 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2017-12-05
查看長生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-12 23:07
1可以測多條線的總電流
2對互感器影響不大,但讀數就不準了,算超負荷吧
學無止境
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-12 23:31
1,一個互感器穿一根線,測的穿線那相線電流,穿二根線測的是沒有穿線的那相的電流,三根線同時穿測的漏電流。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    fuing9
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 145 點
    下載積分: 4151 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2014-08-02
    最后登錄: 2022-05-18
    查看fuing9的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-03-13 08:55
    超負荷用燒互感器
    motuylc
    鍵盤俠!!!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 390 個
    工控威望: 1018 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2013-03-13
    最后登錄: 2024-12-21
    查看motuylc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-03-13 09:12
    學習了!
    泳金智能 專業變頻器維修 觸摸屏維修 伺服驅動器維修 PLC維修 電路板維修等工控配件維修 張生 電話:13631125590
    hnwygcb009
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 2539 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2014-06-28
    最后登錄: 2024-11-21
    查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-03-13 20:09
    看上圖嘛,L1相兩根線進互感器,但兩根線之間的電流是不相同的啊。我就弄不清楚到底測量結果是兩根線之和?還是只能測到電流大的那根線?
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-03-13 22:00
    穿多根線你能測出什么?你要測各相電流準確值要分別用三個互感器,超量程應該會燒掉互感器。
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-03-13 22:38
    引用
    引用第5樓hnwygcb009于2015-03-13 20:09發表的  :
    看上圖嘛,L1相兩根線進互感器,但兩根線之間的電流是不相同的啊。我就弄不清楚到底測量結果是兩根線之和?還是只能測到電流大的那根線?

    樓主你看這兩張有什么區別,到底是穿了幾根線。 [attachment=132809]
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1194 個
    工控威望: 1739 點
    下載積分: 7556 分
    在線時間: 578(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-12-23
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-03-13 23:19
    樓主問題,1樓回答正確
    7樓兩圖一樣的
    吉圓電氣 QQ751673698
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-03-14 10:04
    按頂樓的圖,應當是沒問題的;可以實際測量一下,以作比較。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    dusongjie
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 524 點
    下載積分: 8958 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2014-08-13
    最后登錄: 2024-10-17
    查看dusongjie的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-03-14 13:27
    支持2樓    。,一個互感器穿一根線,測的穿線那相線電流,穿二根線測的是沒有穿線的那相的電流,三根線同時穿測的漏電流
    今生無緣
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 154 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 68945 分
    在線時間: 175(小時)
    注冊時間: 2014-11-24
    最后登錄: 2020-04-17
    查看今生無緣的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-03-14 15:42
    圖中同一相線穿二根可以,兩臺馬達同時工作,互感器選100/5及以上;用50/5會沖表或燒互感器。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go