sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-31 16:00
因為安全及安裝空間的原因,控制柜和設備之間大概距離有3~5米。但是磁性開關、接近開關、光電開關等各種傳感器的配線長短不一,一般多為1~3米。并且傳感器的安裝位置不同也導致線的長短問題。這樣的情況大家都是如何接線的?
一種方法是將傳感器的線一根根接長,再接入控制柜plc,這種方法維護起來不是很方便,要更換傳感器的時候需要找到接線的位置剝開重新接上。或者在近設備端加一個接線盒,用接線端子連接再接入控制柜。大家有什么可靠而且便于維護的方法,望指教!
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-31 16:29
那可不可以傳感器集成到一個牛角插頭上,控制柜引線集成到另一個牛角插頭上,兩個牛腳插頭對接就完事了,麻煩就是要焊接,傳感器壞了又要焊一遍
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-31 16:32
可以用個接線盒,
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42022 分
在線時間: 1798(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-12-23
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-31 16:49
根據現場實際情況可以安裝接線盒,并對傳感器編號套管碼。
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-31 16:59
引用
引用第3樓小小蝸牛于2015-01-31 16:49發表的  :
根據現場實際情況可以安裝接線盒,并對傳感器編號套管碼。

接線盒內用普通的接線端子排接線?
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42022 分
在線時間: 1798(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-12-23
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-31 17:11
是的端子排。
[attachment=131876]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ctz556) 感謝分享!
    jack04011
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 151 點
    下載積分: 612 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2013-08-21
    最后登錄: 2018-09-03
    查看jack04011的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-01-31 17:11
    可以選用配線、傳感器連接分體式的形式,每次更換傳感器時,只需要把傳感器上的配線拔下插上新的了就行,無需任何包扎;很方便且防護等級很高,線纜長度根據需要選購,能大大降低日后的維護量,俺現在用的是易福門、圖爾克兩個品牌的。
    西部天堂
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 78 個
    工控威望: 145 點
    下載積分: 700 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2015-01-07
    最后登錄: 2017-10-14
    查看西部天堂的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-02-01 05:59
    引用
    引用第1樓gc007008于2015-01-31 16:29發表的  :
    那可不可以傳感器集成到一個牛角插頭上,控制柜引線集成到另一個牛角插頭上,兩個牛腳插頭對接就完事了,麻煩就是要焊接,傳感器壞了又要焊一遍

    你直接說端子就行了唄
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3443 個
    工控威望: 20982 點
    下載積分: 28515 分
    在線時間: 1765(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-02-01 10:31
    用端子排也行,用遠程IO模塊也行,看投資成本
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-02-01 14:14
    妥當做法,設備上做幾個接線盒,并選擇用插口的傳感器,電柜線到接線盒,傳感器通過傳感器連接插連接到接線盒。這樣一般傳感器壞,直接更換傳感器,不需更換線。
    簽名無效了,麻雀不見了!
    wujinafu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 1089 點
    下載積分: 6940 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2014-09-16
    最后登錄: 2021-02-23
    查看wujinafu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-02-01 18:37
    你可以試下用預絕緣香蕉插頭, 用壓線鉗壓接
    chou2003
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 28181 分
    在線時間: 276(小時)
    注冊時間: 2013-04-26
    最后登錄: 2024-12-21
    查看chou2003的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-02-01 19:23
    傳感器------設備接線盒------控制電纜-----電柜接線盒
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go