sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

一世天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 934 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-07-21
最后登錄: 2023-03-11
查看一世天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-17 10:36
各位老師,請問一下,如果現在我有個S7-200的PLC要跟4個變頻器通訊,控制它們的頻率,使用西門子的自由口通訊,那得怎么編程才能識別不同變頻器的站號啊?比如,我要控制從站1變頻器的頻率,我得怎么做?麻煩各位幫幫我,謝謝
cba-001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 656 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-16
查看cba-001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-17 10:48
要我做的話,首先我會選西門子的變頻器用uss協議,一家的東西肯定好用,如果成本限制,那就用帶標準modbus協議的變頻器,200加modbus協議庫,不用自己寫繁瑣的協議解析。
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-23 13:32
西門子200的MODBUS 庫支持很多帶MODBUS RTU 協議的變頻器,現在國產很多變頻器都支持RTU協議。程序好編,通訊可靠。
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-05 17:54
PLC用200,建議你選的變頻器首選支持USS協議,次選是支持MODBUS-RTU。我試過200控制13個MM440變頻器,只要解決好干擾,非常好用。4個變頻器的站地址不同就行,當然,最好是用連續的。