wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
|
電機2500轉的 編碼器2500線數 PLC發送脈沖頻率100KHZ 減速比 1/10的 鏈輪分度圓73 要求精度1mm 我是這樣算的 2500除以60X10000除以100X1000=4.16666667 周脈沖=100X1000除以2500除以60=2400 73X3.14除以10=22.922 脈沖單量為 1除以22.922=0.04362621 X10000=436.262106 這樣算對嗎 我到論壇找到一個軟件算出的是這樣 |
---|---|
|
taobao2014
級別: 探索解密
|
其實電子齒輪比的計算和脈沖頻率沒有太大關系,因為只有涉及帶后邊校核速度是才有關。 固有脈沖當量:73*3.14/【(1/10)*2500*4】mm 實際設計脈沖當量:1mm 電子齒輪比就是實際脈沖當量/固有脈沖當量 所以軟件上的算法是對的 |
---|---|
|
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
|
每人說話 唉!!! [ 此帖被wuzhishou在2015-01-16 09:29重新編輯 ] |
---|---|
|