yangming0303
級別: 家園常客
|
幫我瞧瞧,當按下停止按鈕X1時,調試時Y0怎么不斷開,T4-T6也復不了位,郁悶中,高手指教一下,謝謝。把輔助繼電器前的y0去掉能執行,但t4-t6不能清0。 [ 此帖被yangming0303在2014-12-08 13:04重新編輯 ] |
---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
我看的頭大。我建議你刪了從來吧。把條理羅列清楚。我給你個大致方法。 首先,列好輸出點。 LD M0----------------------OUT Y0 LD M1----------------------OUT Y1 LD M2----------------------OUT Y2 LD M3----------------------OUT Y3 然后,列好輸入點(輸入點的應用根據你的項目具體要求,開關有很多種,最常用2種就是按下去會馬上彈上來,或者按一次下去,按第二次彈上來) LDP X0---------------------SET M4 LDF X0---------------------RST M4 LDP X1---------------------SET M5 LDF X1---------------------RST M5 再然后,就隨便操M吧,讓M之間發生關系。 關于計時器的使用,盡量避免LD T0-------OUT T1 K30這種用法。都使用M來橋接。 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
把輔助繼電器前的y0換成T6的常閉點試試 三菱用的少 樓主留言:熱心助人!試過了,不行,y0開與T6的閉點串起來也不行。 |
|
---|---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
看我的主題有這個的 |
|
---|---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
X1時, RST Y0 RST T4~T6 就可以了 |
|
---|---|---|
|
zhengf1989
級別: 略有小成
|
我用模擬軟件試了一下,程序沒問題,樓主注意一下,x0,x1應該是瞬動按鈕。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |