sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-12-16
查看passray的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-26 08:44
[attachment=129111] [attachment=129112]  如圖。
[ 此帖被passray在2014-11-26 21:32重新編輯 ]
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-11-27
查看100759的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 08:49
EPLAN做的?我比較關系這個
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-12-16
查看passray的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 08:54
CAD做的
引用
引用第1樓100759于2014-11-26 08:49發表的  :
EPLAN做的?我比較關系這個
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-26 09:00
沒有什么叫做合理,看就看多少的成本做的,上學時候機床電路毒害造成的這樣吧。
第一張,有總開關了,其他電機都有熱保護了,這基本就可以了。
但是最好是每個回路都有斷路器,這樣一個回路故障不會影響到其他回路的工作,否則就是總開關跳。
其次加熱器用熱繼電器作用不是很大,而且加熱器最好用漏電斷路器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wu32u2) 熱心助人!
    passray
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 1657 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2013-05-25
    最后登錄: 2024-12-16
    查看passray的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-11-26 09:09
    多謝指點!
    加熱我之所以用熱繼電器主要是想讓它檢查缺相。我的總開關是帶漏電保護的!
    電機前之所以沒有分別加斷路器是因為空間不夠了。
    引用
    引用第3樓niningtt于2014-11-26 09:00發表的  :
    工控威望: 4643 點
    下載積分: 2855 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2009-02-08
    最后登錄: 2016-02-23
    查看sonlite的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-11-26 09:21
    還要加指示燈和電流表,作為監控用。
        生命的意義只在乎勤勞
    逍遙書生
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 199 點
    下載積分: 709 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2013-07-24
    最后登錄: 2018-01-30
    查看逍遙書生的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-11-26 10:56
    加熱設備加熱繼電器純屬浪費,是最不合理的,有那錢還不如加個溫控了,220V的電機有專用的接觸器,干什么用380V的,浪費
    fubin739
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-11-14
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-11-26 11:39
    馬達前要加斷路器,起短路保護作用。
    加熱器屬于易耗品,最好單獨加一組靈敏度高點的漏電開關,更安全,
    ,不然加熱器一壞,你整個機器可能會跳。
    passray
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 1657 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2013-05-25
    最后登錄: 2024-12-16
    查看passray的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-11-26 14:03
    請問加熱斷相了,怎么檢測?
    引用
    引用第6樓逍遙書生于2014-11-26 10:56發表的  :
    加熱設備加熱繼電器純屬浪費,是最不合理的,有那錢還不如加個溫控了,220V的電機有專用的接觸器,干什么用380V的,浪費
    dusongjie
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 524 點
    下載積分: 8958 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2014-08-13
    最后登錄: 2024-10-17
    查看dusongjie的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-11-26 14:19
    贊同7L
    chenxue163
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 269 個
    工控威望: 406 點
    下載積分: 8204 分
    在線時間: 734(小時)
    注冊時間: 2013-10-26
    最后登錄: 2024-08-02
    查看chenxue163的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-11-26 15:02
    第一張圖斷路器選用正泰NS2系列的電機斷路器,就可以把熱繼電器省下來了短路保護也有了,3.7KW電機交流接觸器有點小了
    第2張圖加熱不需要熱繼電器,加熱每路加漏電開關,最好用個溫控器用固體繼電器控制電熱管
    passray
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 1657 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2013-05-25
    最后登錄: 2024-12-16
    查看passray的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-11-26 15:55
    請問加熱斷相了,怎么檢測?
    引用
    引用第10樓chenxue163于2014-11-26 15:02發表的  :
    第一張圖斷路器選用正泰NS2系列的電機斷路器,就可以把熱繼電器省下來了短路保護也有了,3.7KW電機交流接觸器有點小了
    第2張圖加熱不需要熱繼電器,加熱每路加漏電開關,最好用個溫控器用固體繼電器控制電熱管
    • «