繼電器是松下的,其線圈電壓為5V,有一常開觸點,觸點最大負載能力為250V   5A
我用繼電器的常開觸點接了一個220V  8W的LED節能燈,繼電器得電時,常開觸點接通,LED節能燈亮;繼電器失電時,常開觸點斷開,LED節能燈滅。
開始操作的幾次還能正常通斷,可后來當繼電器失電時,LED節能燈一直亮,其常開觸點不再斷開(斷電后用萬用表測量的),換了幾個繼電器都出現這樣的狀況。
用手彈幾下,又正常了,再用又出現上述問題。

懷疑是觸點粘住了,拆了一個繼電器(小的繼電器,焊在板子上面的),看其觸點表面好好的。個人感覺松下的繼電器質量應該還可以,真搞不懂怎么回事?
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 09:58
哦,對了。繼電器空載時,可正常控制其觸點通斷(能聽到其觸點吸合、斷開的聲音)。
zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 457 點
下載積分: 14881 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2014-06-08
最后登錄: 2023-11-24
查看zz2679493的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-20 10:28
沒碰到過,可試過其他品牌的繼電器或更換下底座
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-20 11:12
你說的這種情況我碰到過,出故障的時候觸點粘在一起了,等你拆下的過程中或敲幾下又好了,建議你不要用內部繼電器直接驅動負載,加一個繼電器,先驅動外部繼電器,用外部繼電器再驅動負載!希望可以幫到你
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-20 19:30
3樓的不失為了一個好方法,這樣也可以。

不過,我感覺好像和負載也有一定關系,我拿一個普通220V  60W的照明燈,這樣控制就不會出現上述情況了。
mrwqg007
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 10413 點
下載積分: 15399 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2024-12-02
查看mrwqg007的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-20 19:42
建議新增一中間繼電器,間接控制,試試是否可行。
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-20 19:53
繼電器是機械式的,還是固態繼電器,如果是固態繼電器負載接交流電的話就會出現這種情況。
yan2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1020 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2024-11-16
查看yan2002的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-20 20:05
六樓:能聽到觸點的吸合聲,當然是機械式的了。
松下的小繼電器應該不會出現這樣的現象,有不是很大的負載,這個可能這繼電器線圈的剩磁有一定的關系,如果線圈時直流的,不妨在線圈上反并聯一個二極管看,交流的,線圈上并聯一個阻容元件看看,應該就不會有這樣的現象了。
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-20 20:27
引用
引用第7樓yan2002于2014-11-20 20:05發表的  :
六樓:能聽到觸點的吸合聲,當然是機械式的了。
松下的小繼電器應該不會出現這樣的現象,有不是很大的負載,這個可能這繼電器線圈的剩磁有一定的關系,如果線圈時直流的,不妨在線圈上反并聯一個二極管看,交流的,線圈上并聯一個阻容元件看看,應該就不會有這樣的現象了。

是的,沒仔細看,獻丑了。
技在心中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 154 點
下載積分: 2793 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2016-11-01
查看技在心中的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-20 20:49
認同7樓說法
dusongjie
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 524 點
下載積分: 8958 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2014-08-13
最后登錄: 2024-10-17
查看dusongjie的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-20 22:01
如果線圈時直流的,不妨在線圈上反并聯一個二極管看,交流的,線圈上并聯一個阻容元件看看,應該就不會有這樣的現象了。
同意7樓的說法
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-21 19:18
電路中繼電器線圈一直都有反接了一個續流二極管IN4148啊
  • «