有一個水庫四級泵站控制系統,在主站西門子PLC300通過RS-232/485/422光纖MODEM與3個分站進行RS485通訊。出現以下問題,在某個子站出現通訊故障的情況下,主站PLC內部數據(FC1功能塊)一直保持故障前的狀態信號,其他泵站還一直在抽水導致水管多次爆裂。請各位幫忙查找問題所在,并完善程序。附軟件源程序及圖紙,多謝。本人QQ:184861293
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 22:36
不知道你的問題解決沒有。
我的建議是通訊的狀態要用到控制里面去,若通訊不成功,有多少次或多長時間。。。。認為要取消自動控制
直到通訊回復正常后,再次投入自動運行
frankcc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2014-12-22
查看frankcc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-03 10:51
建議子站加入通訊狀態查詢子程序,子站每隔一定時間(例如1分鐘)查詢一次與主站通訊狀態,如果連續通訊2次失敗,則停機。就可避免水管爆裂。
回隆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 199 點
下載積分: 534 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-09-06
查看回隆的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-07 21:45
你這是開環控置,沒有自檢通迅,不好用