樓主  發表于: 2014-11-02 17:08
在歐姆龍PLC指令中&10表示十進制10 ,#A表示十六進制10,+10或-10表示有符號十進制數,哪在計數器 計時器 比較指令等中如果直接寫10【前面不寫任何符號】的話它是做為有符號10進制數來處理呢?還是BIN來處理?或者是做為CIO?
fankeji
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 4637 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2021-11-06
查看fankeji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-02 17:09
求教大神解答小弟的疑惑       
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-02 20:47
定時器有BIN BCD定時器之分,你選的BIN定時器就按BIN 用
自動化單機,生產線,項目編程調試!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-02 21:44
定時器使用無符號數,因此如果使用10的話,作為cio通道使用。
cossxixi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 470 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-11-05
最后登錄: 2020-12-31
查看cossxixi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-05 16:04
直接寫10,肯定是會報錯誤的,必須指定數值的類型,不過可以直接寫-10,這個時候當做十進制負數處理。