PLC的脈沖指令可以用浮點數類型嗎?比如三菱的這個PLSY D100 D102 D104 Y0 D100脈沖頻率 D102脈沖數 D104加減速 Y0輸出端口 那么請教D102脈沖數可以為浮點數據類型嗎?有沒有誰用過? |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
不可能為浮點,不可能會有半個脈沖! |
|
---|---|---|
|
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
|
|
|
---|---|---|
|
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
|
1 PLSY D100 D102 D104 Y0 不可以用浮點數 現在是兩個字節,如果你想設定更多脈沖。DPLSY D100 D102 D104 Y0 ,就可以了,這條指令適合于手動操作。自動操作有兩種如下: 一 相對位置控制DRVA DX DY Y0 Y4 或DDRVA DX DY Y0 Y4. 二 絕對位置控制DRVI DX DY Y0 Y4 或 DDRVI DX DY Y0 Y4 回原點 DZRN DX DY X10 Y0 或Y1 以上DX 和DY為字或雙字地址。 |
|
---|---|---|
|
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園?
|
希望能夠幫到你朋友 good luck! |
|
---|---|---|
|