為客戶做了一套系統,用了西門子200PLC一臺,維綸通觸摸屏TK6070IH一個。200PLC一個口做主站,和現場8個模塊通訊。另外一個口和觸摸屏通訊,后來客戶又想跟上位機通訊,觸摸屏一個232口,一個485口,沒有以太網口。485口跟PLC通訊,232口跟上位機通訊,這樣的話又什么辦法上位機能讀寫PLC的寄存器地址。 |
---|---|
|
天使之心
級別: 略有小成
|
上位機是什么東西?應該直接說清楚。如果上位機是電腦,那就直接用S7-200PLC的一個端口,另一端口連其它的;如果上位機是S7-300、S7-400PLC,那就應該加個E277然后走PROFIBUS-DP通訊,其它的不變。 |
---|---|
|
shengzhuo108
級別: 探索解密
|
上位機是電腦,,可是200PLC只有兩個口,一個已經做主站和8個模塊通訊了,另一個口和觸摸屏通訊用了。 |
---|---|
|