xmcxiang
級別: 探索解密
|
請問各位大蝦,PLC,S/S端口和COM端口接線是怎么一回事?怎樣接才是接PNP和NPN的?能付上圖嗎? |
---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
|
你只要記住:1.S/S與COM(0V)連接時,X 輸入端子接+24V才能動作(接近開關接PNP型)。 2.S/S與+24V連接時,X 輸入端子接0V才能動作(接近開關接NPN型)。 3.輸出端的COM0、COM1、COM2········是PLC輸出繼電器的公共端子(如在COM0上接+24V,程序控制Y0輸出時,Y0就輸出+24V)。 |
---|---|
|
danwei
級別: 略有小成
|
學習PLC的時候也要看看電子技術和單片機,那樣才能理解 |
---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
|
跟高手學習了. |
|
---|---|---|
|
642718132
級別: 探索解密
|
以前遇到過這樣的問題,后面正負調換接給試出來了 |
|
---|---|---|
|